在国内,高压柜的控制电源很不统一。有AC220V,DC22OV,DC110v,DC48V,DC24V。正常供电局提倡DC220Ⅴ。那么这几种电源有什么优缺点。提倡DC220V基于什么情况来考虑的?DC220V的设备都比AC220V的设备费用还高。
高压柜用的DC220,不太明白为什么不用110或48,我只从我工作的经验分析一下为什么高压柜控制电源要用直流电。 一:交流电无法储存,万一变电站或变电所停电,那所有高压柜都没有控制电源,那电气二次回路将失去作用,无法通过二次回路监控,操作,保护一次回路,将只能通过机械操作,这样就没有直流电安全。 二:直流系统稳定,即使单相接地直流系统也可稳定运行。 虽然直流系统成本高,但是从控制电源角度所需的安全,稳定来说,它比交流电要好。
补充一下 原先操作机构是电磁机构 所以要求瞬间电流比较大 为了使直流的工作电流小点所以常用电压高的
直流供电的好处是可以不需要频率同步,在电网出现故障时减少UPS的切换时间,在末端,降低了服务器电源的复杂性,降低成本和发热量。
现在都是AC220和DC220了!除非有特殊情况!比如后台有用DC24伏的!电站后台有储能电池DC220的!即使交流断电!只要后台电池有电就可以操作!
做过的小区配电房工程,基本是dc110。国网变电站统一的dc220。。一般控母合母采取直流,其余一般采用交流,不过也有地方储能啊保护电源采取交流的,只有控制电源采用直流,还有电动操作的环网柜用过dc24/48的。。这几年没做过了,具体区别不怎么明白。反正感觉好多电压标准
|