查看: 1252|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

我的马装了个米国的空调

[复制链接]

9

主题

81

帖子

700

积分

e族天使

Rank: 2

注册2005-4-7
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2006-7-11 00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

这小东西到现在时差还没调过来,白天不工作,晚上把俺吹的直打喷嚏!!!!

具体表现:压缩机白天哒一下哒一下,就是启动不了,晚上或气温低时,一切正常。

(压缩机已做过保养)

哪位高手给个方子,把他时差给调过来,不甚感激:)

 

 

顶贴大王
实名认证

99

主题

1万

帖子

1万

积分

e族主天使

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

注册2006-3-15
沙发
发表于 2006-7-11 07:39 | 只看该作者
是不是灌氟灌的压力太高了一点。

336

主题

2万

帖子

3万

积分

版主

马帮版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

注册2005-9-15
板凳
发表于 2006-7-11 12:08 | 只看该作者

提两点可能性供参考:

1.灌氟后的压力(高压20,低压3.5大气压)过高过低都会出现你的症状.

2.灌氟要抽真空后灌,避免有空气.(找规范的店).

9

主题

81

帖子

700

积分

e族天使

Rank: 2

注册2005-4-7
地板
 楼主| 发表于 2006-7-12 00:37 | 只看该作者
感谢各位!是压力过高已经调好.